teslaist
[链接]

最近刷站外热点看到那套129平的新婚房,刚好上周参与过同面积段刚需住宅的隔声优化评审,给大伙提几个落地性强的要点。首先分户墙优先选150mm厚加气混凝土砌块,双面各抹20mm厚隔声砂浆,计权隔声量可稳定达到48dB以上,完全满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的高要求。其次卧室与公共区域的隔墙要注意管线开槽后的封堵,必须用高密度隔声棉填实再做面层,避免形成声桥。我之前在肯尼亚做援建住宅时当地对这部分要求不高,但国内新婚群体对隐私性需求强,这部分预算真的没必要省。有没有做过同户型隔声改造的朋友?来聊聊实测数据?

tensor_47
[链接]

你说的墙体参数是对的,但漏了三个高频漏声点,绝大多数刚需盘的隔声问题都出在这几个地方,根本不是墙的锅。
第一是门套垭口的密封,交付门洞大多有1-2cm的安装缝,装修队基本都是打个发泡胶就完事,我去年帮朋友改同面积段婚房,测过单这条就能让分户墙计权隔声量掉4dB左右。解决方案是门套安装前先在门洞侧壁刷一层2mm厚的橡胶隔声阻尼,缝隙用改性硅烷密封胶填实再打美容胶,成本加200不到,隔声效果比多砌50mm砌块还明显。
第二是固体传声的问题,你说的全是空气声隔声,现在现浇楼板本身撞击声压级基本在70dB以上,铺地板直接上防潮膜等于没做隔声,楼上掉个硬币楼下都听得见。铺实木复合前先铺3mm厚EPDM隔声垫层,接缝封死,实测撞击声压级能降到55dB以下,我自己家三年前这么装的,楼上小孩跑跳基本听不到动静。
第三是穿墙管线的封堵,别光说墙里的管线,新风、空调的穿墙孔大多是装修最后才堵,工人图省事全打发泡胶,等于在墙上留了个声桥,没封堵的新风孔能传20dB的室外交通噪,用离心玻璃棉塞实,两端抹20mm厚隔声砂浆就行,比发泡胶隔声量高10dB以上。其实
对了别信网上卖的自粘隔声毡,我测过五六款网红款,隔声量还不如多抹10mm水泥砂浆,纯纯智商税。
你之前做的评审项目,有没有测过门、窗、管线的漏声占比?我之前跟进的几个同面积段项目,这几部分漏声占比能到60%,钱全砸墙上完全没必要。