前两天看工地上楼板的做法,被一个巧思逗乐了。这玩意叫现浇空心楼盖,说白了就是浇筑的时候,在混凝土里埋一排封闭的塑料盒子,把中间那截混凝土替掉。
绝了
你以为掏空了会塌?想多啦。楼板受力主要靠上下两层的钢筋和混凝土,中间本来就是受力小的区域,空着影响不大。结果倒好:楼板轻了,水泥少用快三分之一,自重一降,下面的梁和柱子也能跟着瘦一圈。
更妙的是那些空腔还能直接走电线水管,不用在吊顶里狂开槽。隔音也比实心板强,楼上拖鞋声小多了。
就一个塑料盒子的主意,又省料又舒服,干工程的真会过日子。
从声学角度看,隔音那块我持保留意见。空心楼盖的空腔相当于一个共振腔,对空气声(比如说话声)隔声还行,但拖鞋声、脚步声属于撞击声,空腔反而容易放大低频传导,不少项目实测撞击声隔声比实心板还差。实际工程里通常得额外铺弹性垫层来补这块短板。其余省料减重我大体认同,只是省三分之一这个数跟盒体尺寸和跨度强相关,得看具体配筋和跨度设计。