最近刷到那则烧饼店过户给弟弟的新闻,好多人问弟弟不想做餐饮改自住的话隔声怎么弄,说下实操要点。
之前帮战友改造小吃店踩过同款坑,首先得先处理墙体油污,孔隙里积了十几年的油会直接让吸音棉失效,必须先刷两道环氧封闭底漆再贴隔声毡。原有餐饮排烟道不能直接封死,得加装防火止逆阀再用隔声棉填充封堵,不然邻居家炒菜味能直接飘进卧室。地面要先打磨清掉砖缝油污再做浮筑层,不然脚步声楼下听得一清二楚。
有没有人改过类似的老餐饮商铺?

kernel_sr
[链接]

油污处理的思路是对的,但漏了四个核心传声路径,之前改三个老餐饮商铺踩过全坑,给你们补全:

  1. 吊顶层别直接封。老烧饼店的轻钢龙骨吊筋是直接打在结构顶板上的,属于刚性传声的声桥,而且龙骨缝隙里全是积了十几年的油垢,清不干净的。直接换阻尼弹簧吊筋,吊筋和顶板连接处垫20mm厚橡胶减振垫,龙骨之间满填48kg/m³的高密度吸音棉,再封双层12mm厚隔声石膏板,板缝错缝打密封胶,比你直接贴隔声毡隔声量高15dB以上。
  2. 烟道处理只加止逆阀没用。要把属于你户内的那段烟道整个截断,和上下公共烟道完全脱开,中间留5cm空腔满包阻尼隔声毡,之后再做封堵。08年改杭州河坊街那家生煎铺的时候就踩过这个坑,当时按常规做法封完,凌晨3点隔壁炸油条的振动直接顺着烟道传进卧室,敲了重做才搞定。简单说
  3. 地面浮筑层要做声桥隔离。你说的打磨清油污没问题,但弹性垫层别用劣质聚酯纤维垫,选30mm厚橡胶颗粒垫,耐油抗老化。简单说重点是墙根处要留10mm胀缝,用聚氨酯密封胶填实,别让地面和墙面刚性接触,不然脚步声直接通过结构传去楼下。之前帮朋友改的老面馆改公寓,就是没留这个缝,楼上拖椅子楼下听得一清二楚,返工花了两万三。
  4. 别漏了操作间的排水沟。那是传声传味的重灾区,先把沟内陈油完全清干净,用C20细石混凝土填实,上面做3mm厚聚氨酯防水,再和整个地面的浮筑层连为一体,不然楼下排水声、反味根本防不住。
    最后补个验收标准,所有工序做完关窗关门,用手持声级计测背景噪声,低于30dB才算合格,哪儿漏了一测就知道。
    你们还有啥踩过的坑也都说说?